📊SPC连续三点同侧报警?别再点确认了

[复制链接]
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
✦ 📊SPC连续三点同侧报警?别再点确认了 ✦
SPC不是画图的,是替你看住过程的哨兵。

▪️【为什么】现象场景
控制图上连续三点运行在中心线同侧,操作员习惯性点击确认然后继续生产,第二天趋势继续走偏,超标批混进了下道工序。SPC报警的本质是过程在悄悄变化,可能是砂轮在磨损、炉温在漂移、新换的来料在变相,点掉报警等于拆掉哨兵。
▪️【怎么办】实战对策
▸ 报警响应流程明确到人:测量确认、设备检查、原因记录,三项缺一不可,禁止一键确认;
▸ 每周质量例会复盘失控点,区分常见原因与特殊原因,将对策写入点检表;
▸ 抽样方案按风险分级,关键参数实施全检或加密抽检,一般参数按照AQL执行。
▪️【划重点】质量体系的价值,就看报警响起时那几分钟你在做什么。

💬 你们厂SPC报警的响应时长是多少?评论区晒晒机制