✦ 洁净室的门有 2 公斤的劲,是 10 帕在推你 ✦

环检设备 · 压差梯度与气闸 | 阅读约 60 秒

先抛个问题:推开洁净室的门,为什么总觉得里面有人在顶着?
🧩 压差是让脏空气进不来
洁净区对相邻区保持正压,一般 10 到 15 帕,级别每差一级留 5 帕梯度。10 帕听着小,摊到 1 米宽、2.1 米高的门上就是 21 牛,差不多 2 公斤推力。压差表掉到 5 帕以下,先去查过滤器堵没堵。

⚙️ 但压差不是越大越好
加到 30 帕,门要 6 公斤才推得动,风机电耗、噪声、门缝啸叫全上来了。工程上宁可多设缓冲间、把梯度做细,也不靠一道大门槛硬顶——压差是定方向的,不是比大小的。

📉 门一开,压差就归零
门开的那几秒两个区连通,气流方向立刻由压差变成由人和推车带。所以门口设气闸或风淋:两道门不同时开,用一小间把压差续上。风淋用 18 到 22 米每秒吹 20 到 30 秒,把人衣服上的浮尘留在里面。

🎯 一句话带走
洁净室靠 10 帕的方向感活着,不靠把门关死。