✦ 换气 500 次的洁净室,停下来要等 20 分钟 ✦

环检设备 · 自净时间与换气效率 | 阅读约 60 秒

先抛个问题:一个房间每小时换五百次气,为什么停机之后还得空等二十分钟?
🧩 五百次换气不等于七秒干净
风量除以体积是名义换气次数,听着七秒一轮。可新风一进来就和室内的脏空气混在一起,排出去的是稀释后的混合气,有效换气效率只有三到五成,剩下的时间都在等它拌匀。

⚙️ 降到百分之一要算对数
理想模型是体积除以风量,再乘浓度比的自然对数,降一百倍要四点六个时间常数。按名义值算三十几秒就够,实测往往十五到二十分钟,差三十倍以上。所以自净时间是实测指标,不是算出来的。

📉 最容易漏的是死角和人
设备背面、被箱子挡住的回风格栅、门缝,局部永远换不到气。门开一次就能带进上百万颗颗粒。自净测试要把计数器放在最不利点,而不是站在房间正中间取个漂亮数字。

🎯 一句话带走
洁净不是吹出来的,是把空气洗够遍数。